水冷塔捕雾器清理现场及水冷塔内部
本帖最后由 czdeyy 于 2013-1-24 19:54 编辑https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/69_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/70_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/71_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/64_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/65_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/66_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/67_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/68_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/63_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/62_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/52_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/53_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/54_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/55_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/56_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/57_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/58_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/59_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/60_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/92/61/61_200_200.jpg
前段时间和大家讨论了一下我们厂水冷塔上部喷水的情况,近日有停车机会,我们拆除了除沫器进行清理。上面三张是水冷塔内底部情况。
设备内表面腐蚀情况如何,除沫器上怎么有那么多腐蚀脱落的锈片?
楼主,为什么要返修 设备内壁防腐做的不好,或者时间长了,因为水冷塔顶部喷水,怀疑除沫器故障了,就拆下清洗了,不知道效果如何,我感觉不乐观。 水冷塔顶部喷水,怀疑除沫器故障这个是两回事。
E60是常压设备,是利用公用水系统来回收污氮的冷量,污氮放空,冷冻水去E07上部进水,E60做好防腐,除沫器怎么会出问题,这个设备很简单啊。
如果腐蚀厉害,冷冻水会很脏,去E07会污染原料气,对整个系统不是很好 本帖最后由 czdeyy 于 2013-1-28 10:22 编辑
迷糊大西瓜 发表于 2013-1-28 08:58
登录/注册后可看大图
水冷塔顶部喷水,怀疑除沫器故障这个是两回事。
E60是常压设备,是利用公用水系统来回收污氮的冷量,污氮放 ...
除沫器是各个小块拼成的一个圆,每个小块之间的缝隙如果过大就会喷水。
如果有的小块被脏东西堵塞(通透性不好)的话,气体会带着水从通透性好的地方通过。
也就是产生偏流了,局部流速过快带水出塔。
这个设备不简单。
czdeyy 发表于 2013-1-28 10:13
登录/注册后可看大图
除沫器是各个小块拼成的一个圆,每个小块之间的缝隙如果过大就会喷水。
如果有的小块被脏东西堵塞(通 ...
楼主,水分配器不是在除沫器下部么?
除沫器是分块的,即便有缝隙,或不均匀,只是污氮放空流出塔带走的水份比较多,其他有什么问题?
我倒是觉得腐蚀铁锈掉到除沫器上导致堵塞严重,这种情况发生就麻烦。
https://bbs.hcbbs.com/thread-1108901-1-1.html 这就是问题
czdeyy 发表于 2013-1-25 10:23
登录/注册后可看大图
设备内壁防腐做的不好,或者时间长了,因为水冷塔顶部喷水,怀疑除沫器故障了,就拆下清洗了,不知道效果如 ...
这东西就叫”捕雾器“,原理是捕捉聚集水雾使其降低能量聚集成液滴下流,阻止减少水分带出系统。
喷水的问题应该是布水器的筛孔堵塞,在布水器上形成液位并高过气相出气口,液体一部分顺着出气口下流一部分,一部分被气体带出。处理方法:把捕雾器大概清理一下(清理时最好不要把丝网板块解体,恢复有一定难度),并与厂家联系采购,待下一次更换。布水器筛孔一定要疏通,最好将筛孔直径适当加大。
另外借此机会一定要将空冷塔一并检查,疏通布水器筛孔。切记。
经过这次清理后,喷水问题被解决了,而且上塔压力也有所降低,决定下次停车检修的时候刚换新的. 金属丝网捕雾器,见识了。