液硫管道夹套泄漏(漏液硫)
早发现比较好,发现晚了可能夹套已被硫磺堵塞,液硫管道报废。刚泄漏时可能会在疏水器处排出黄色粉沫甚至液态硫磺(很快就凝固),管道腐蚀加快,有可能出现蒸汽泄漏;硫磺泄漏量增大后疏水器会堵塞,蒸汽夹套内将充满硫磺,如果管道较长,要将夹套中的硫磺清除干净很困难,最终将导致液硫管道报废。
听别人说过,用气焊加热夹套里面的硫磺,有利于硫磺的快速清除。 如果堵管不长还可以烤烤,要是太长了,烤不了那么多。我们烤过长管(20米),也用高压水清洗过,花了很多人力物力,最终还是报废,换一根新的。 夹套内硫磺能否用有机溶剂来去除? 好象没有什么有机溶剂能溶解硫磺,可以溶于硫化钠溶液中,但这速度很慢,还是不如换管划算。 一定要在每处夹套蒸汽管进口处焊一块不锈钢板!防止蒸汽直接冲刷内管表面,否则长期冲刷,必漏无疑,这是有多次教训的。 蒸汽进口的冲刷是一个要考虑的因素;可能还有一个因素,夹套管在制作时,为保温蒸汽管开孔用气割,如掌握不好,不小心烧伤了中心管,投用一段时间就可能漏。 7楼,要明确规定:不允许这种方式开孔!!! 硫磺夹套管在硫酸系统来说是个小工程,但做起来必须认真,要按压力管道来做,一般要求5~10%拍片并做工艺评定,但没几个厂能做到这一点的.现在我是这么要求的.蒸汽冲刷是有,但不是主要的,因为压差不大,也就相当于水冲刷.关键是主管路系统设计及制作安装要求.在重新做时你不妨提出这个要求.管路走向也要综合考虑一下. 输送硫磺的管道,我的经验是内管的焊口暴露在能检查的部位,不要包在夹套里面,这样能有效的防止硫磺漏到夹套中(液硫输送压力大于蒸汽压力)。