硫酸管结晶睹塞了怎么处理
我厂因为最近冬天突然气温骤降,0--5度左右,硫酸管结晶睹了,很奇怪,我们厂用的是93%的硫酸,按道理是-32度才结晶啊?为什么出现这样的情况?是硫酸浓度变大了?大家帮忙分析一下谢谢,最好提供如何处理的方法。想用蒸汽吹但感觉又有些冒险化学流体在管路内结晶,请查「压力 – 温度 – 饱和溶解度」的关系,即可以得到答案。 没干过硫酸工艺,但个人觉得是否是硫磺结晶?毕竟原料跟硫磺有关 如果管子短,可以用割枪烤一下,如果长可以用破麻袋缠上浇上柴油烤通。但要注意防火。 你的酸浓显然不对,就只好冒险了。 用低压蒸汽或循环水冲管,估计还是酸浓不对的问题。 我们湖南今年下冻雨,结冰厉害,我们的酸管冻了就用循环水在外面淋,好爽,处理快,我们循环水温20度左右。
static/image/smiley/default/sweat.gif
以前我厂也出现冷排酸管内硫酸结晶,处理方法是开循环水进行淋洒, 去年南方大部分地区都遭到了罕见的低温气候影响。南方的硫酸设备在设计时基本上没有考虑低温的影响。98酸在5度的时候就会结晶。就象北方的电网没有什么破坏而南方的电网大面积破坏一样。我们在设计的时候就应该考虑极限气候的影响。一方面采用旁路回流,另一方面采用适当的保温措施(蒸汽伴热管或保温棉保温)。既然已经结晶堵了,那就用蒸汽在外部吹扫,或者用稻草绳缠绕后浇点油烧掉就行了。
千万注意防火!!!! 支持十二楼版主的意见
页: