硫酸罐冬季防冻的措施?
硫酸(98%)地上罐每年到了冬季,管道防冻都是一个问题。虽然储罐、管道加了保温,但是硫酸储罐的罐底短节、阀门处常常还是会冻,请问大家有什么好的办法?措施:
1、管道要留有坡度,以避免管道内存酸;
2、保持连续送酸,或者将管道成回路,使酸在管道内打循环,也可以避免上冻。
[ 本帖最后由 弹指 于 2008-1-11 11:19 编辑 ] 硫酸储罐的罐底短节、阀门处接上DN25的管子,内通蒸汽进行保温,硫酸厂副产蒸汽,这个应该很好解决。 气温到0度以下的地方,冬季最好产93%酸吧,因为不光是贮罐那一个短节的问题吧 在环境温度低的情况下,硫酸极易发生凝固结冻的现象,我觉得可采用蒸汽伴管来防止结冻。楼上建议的生产93%酸也不失为一个简单的方法。
98%酸凝固点:•-4℃
96%酸凝固点:-13℃
93%酸凝固点:•-33℃ 使用蒸汽伴热,花费少,为保险冬季我们改用93%硫酸了。三年了没有问题。 我们是利用生产中的余热为罐体适当加热。
页: