l.h 发表于 2008-9-12 08:52:11

液硫进蒸气夹套,在夹套管内凝固,有什么好的办法处理?

液硫蒸汽夹套窜入硫磺,现在凝固在里面,有什么好的处理方法吗?

bdsp001 发表于 2008-9-12 10:12:27

把保温扒掉,在凝固部位先在低位开孔用割枪一段一段的烤吧,烤通后一段一段的找漏点,然后处理漏点.

zxh6267 发表于 2008-9-12 11:23:07

看来液硫线需要更换了

Clauspolunit 发表于 2008-9-12 15:20:05

液硫漏到蒸汽夹套管中说明内管焊口出现泄漏,若管比较短,可考虑换新管;若管线较长,可以先把外管用火焊割开,然后把固体硫磺清理干净,再对内管打压找出漏点进行处理。

yanpingan 发表于 2008-9-13 14:13:10

换个新的比较好

lchy 发表于 2008-9-13 16:53:11

最好考虑一根备用磺管,否则到时不好操用,系统会停车很长时间;

ronge 发表于 2008-9-13 22:33:57

这个很难。搞硫磺的就怕堵。管道一堵,心里就堵得慌。

zpqing 发表于 2008-9-15 07:28:11

如果中心管没有堵,可以将夹套堵塞的管段中心管通入低压蒸汽,将夹套中的硫磺熔化(要保证管内蒸汽较高压力),使其从夹套上开孔处流出。
说起来容易,做起来有点麻烦。

boqing_zh 发表于 2008-9-15 08:27:14

办法好是好,就是还不太保险,而且内管的漏点还是难以找出来。
最好还是整段更换了,以绝后患。
static/image/smiley/default/lol.gif

boqing_zh 发表于 2008-9-15 08:34:31

最好是在初始施工时就控制好。请参考下帖:
液硫线多次发生泄漏,怎么办?
页: [1] 2
查看完整版本: 液硫进蒸气夹套,在夹套管内凝固,有什么好的办法处理?