ltj 发表于 2008-11-6 20:28:56

控制方案

硫磺控制方案根据经验,可以将在线仪表的数据直接与主风、副风的壁纸直接联系,比现有的主风比例控制,副风反馈控制要好

qingzz1965 发表于 2008-11-6 21:16:40

主风\副风是什么意思?术语中没这样的词的.何解?

dahuangfeng 发表于 2008-11-6 23:09:21

主/副配风就是指的大/小配风。大配风和进炉酸性气比值控制,小配风和制硫尾气的H2S/SO2在线分析仪串级控制。

zxh6267 发表于 2008-11-7 14:55:13

理论上比值仪反馈到制硫炉配风的微配风调节阀微量调节配风量,依此保持尾气中H2S/SO2=2,使转化率最高,但比值仪安装在二级克劳斯转化器之后,制硫炉配风调节后并不能马上在二转后反应出来,所以比值仪的指示是相当滞后的。配风变化反应到比值仪的位置约在10分钟后,故比值仪只能作为一个参考而已,更不用说自动调节配风了。
我们的使用情况就是这样,不知有没有投比值自动控制的,效果如何?

lhsb 发表于 2008-11-7 17:09:56

如果想投用串级控制,需要在线分析仪能准确测量,主/副风调节阀灵活好用,风机的入口及放空阀都好用。我只见到镇海好象能做到(进口设备)。

dahuangfeng 发表于 2008-11-7 21:17:21

在线分析仪最多只需4分钟,10分钟不可思异!估计型号比较老吧!

lhsb 发表于 2008-11-9 17:12:22

是啊!严重滞后!呵呵!

zxh6267 发表于 2008-11-11 08:38:14

大家都说一下你们用的比值分析仪是哪家的?
我们用的是杭州聚光科技的