boqing_zh 发表于 2008-10-31 16:58:29

原帖由 txglyl 于 2008-10-30 14:23 发表
                              
登录/注册后可看大图
换触媒试,这样的代价也太大了一点。
看看对谁有利就知道他的屁股坐在哪边了。
static/image/smiley/default/lol.gif

关键是这样也不能排除气 体分布不均的问题呀!?凭什么说是仪表的问题而不是气体分布不均的问题?
static/image/smiley/default/shocked.gif

cyxcz 发表于 2008-11-1 00:07:49

其实判断是仪表问题还是工艺问题的方法也很简单,只需要先将显示表换接一下,看有什么不同,如果原热电偶显示温度随着换显示表不变,则说明显示表没问题;再将热电偶换位置,如果温度还是随着热电偶换位而不变,则说明是工艺问题,如果换了以后温度随着热电偶变说明是热电偶问题。

boqing_zh 发表于 2008-11-1 10:09:36

办法是好,也简单,但就是有人不愿意做。
static/image/smiley/default/lol.gif

鲁北大汉 发表于 2008-11-15 22:21:54

谢谢了!