nxrjb
发表于 2008-9-24 21:25:01
请教一下啊,目前国内又没有运用比较成功的液硫定量装车系统?如果有,请介绍一下,学习一下!谢谢!
Gas
发表于 2008-9-29 21:43:47
液硫管线一般不管它。如果要改造需处理,夹套伴热蒸汽未停运前应想办法吹扫干净。拆开法兰,用气体压出来或自流,注意安全防烫。
蓝色飞扬
发表于 2008-10-4 22:00:48
用0.35蒸汽或是热空气吹扫,赶尽里面残留的硫
hdppzyzy
发表于 2008-10-5 12:33:57
我认为可用蒸汽吹扫系统1
KRL4815
发表于 2008-10-6 09:12:26
如楼上所说:如果液硫系统不需要动改的话,一般不用管它,但为了安全起见,系统是否需要充氮保护呢?
Clauspolunit
发表于 2008-10-6 11:37:28
硫磺回收装置的液硫系统设计时通常都有一个坡度,停工时液硫一般可自流到液硫罐(池),所以液硫系统不需要处理。
mengzhaosong
发表于 2008-10-6 15:14:03
液硫管线基本不用清理,只是一些槽体需要清理,我们一般先把液硫通过排料口排出,剩余部分用风镐打碎再清理出来,别没有办法。
ronge
发表于 2008-10-7 21:26:33
原帖由 nxrjb 于 2008-9-24 21:25 发表
登录/注册后可看大图
请教一下啊,目前国内又没有运用比较成功的液硫定量装车系统?如果有,请介绍一下,学习一下!谢谢!
这个我也很想知道。
fubing1126
发表于 2008-12-15 17:30:59
是否可用空气吹扫?
ltj
发表于 2008-12-15 20:20:10
液硫线的处理应该注意管线的形状,如果存在倒U形管,在检修时应该定期处理。如果管线走向平滑,可以将检修处理的时间拖长一些。一般来说,不需要每次检修进行处理。例如吹扫等工作