zxh6267 发表于 2008-11-18 08:08:38

液硫池着火的原因

大家在这里讨论一下什么原因能造成液硫池(有的单位称硫坑)着火。
我先发表发表一下看法,认同的请举手:
1、有明火进入,检修或平时在液硫池上动火施工时,不慎有火星、焊渣溅入液硫池,但液硫池内应该基本上没有空气存在,即使有明火,会不会造成液硫池着火,值得怀疑?
2、FeS自燃,液硫及硫蒸汽中难免存在H2S,与液硫池内的加热盘管长时间接触生成FeS,但FeS自燃同样也需要空气(O2)存在,除非液硫池脱气采用空气鼓泡法脱气,否则不应该有
   空气进入,也就不存在FeS自燃的情况。
   那么,会有哪些原因造成液硫池着火呢?请大家讨论一下

bjqgqsj 发表于 2008-11-18 08:32:54

我觉得可能是第二种情况,硫化铁易燃

zhzhzh 发表于 2008-11-18 08:56:42

我觉得还是第二种可能性比较大,但液流池内的氧气不一定是鼓泡空气;
比如外送液硫时,液流池液位下降,也会使液流池内吸入空气,所以说液流池内始终是有氧气的;
至于着火的具体原因可能还是硫化亚铁和二氧化硫的氧化,而不是明火。

bdsp001 发表于 2008-11-18 09:10:33

液硫池液位低,蒸汽加热管暴露在空气中是着火的主要原因。

lchy 发表于 2008-11-18 09:19:23

回复:有明火进入,检修或平时在液硫池上动火施工时,不慎有火星、焊渣溅入液硫池,但液硫池内应该基本上没有空气存在,即使有明火,会不会造成液硫池着火,值得怀疑?
答:不怀凝,肯定着火,经常遇到。第二种情况:保温的蒸汽变成过热蒸气,直接导致液硫着火,我们公司和其它公司都遇到过。

Clauspolunit 发表于 2008-11-18 15:18:50

一般情况下,液硫池着火都是由FeS自燃引起的。通常液硫池着火可以通过温度变化和液硫泵的电流变化检测到。发现液硫池着火后,可以通过N2和蒸汽来灭火。

ronge 发表于 2008-11-18 21:35:28

原帖由 Clauspolunit 于 2008-11-18 15:18 发表
                              
登录/注册后可看大图
一般情况下,液硫池着火都是由FeS自燃引起的。通常液硫池着火可以通过温度变化和液硫泵的电流变化检测到。发现液硫池着火后,可以通过N2和蒸汽来灭火。
硫池着火,为什么液流泵的电流会变化?似乎没有道理。
硫池并不是一个完全密封的空间,有空气进入应该是很正常的,我们还经常打开硫池的人孔盖测量硫池的液位。硫池的气相部位一定要设有温度测量点,可以及时发现硫池的着火现象。硫池着火,关闭脱气空气,通入蒸汽即可灭火,用氮气太浪费了。

zpqing 发表于 2008-11-19 07:04:29

液硫中混有少量低燃点物质,在盘管液面处有机会着火。

zxh6267 发表于 2008-11-19 11:12:31

受益匪浅啊

我心随风飘扬 发表于 2008-11-19 12:26:46

学习中,液硫池着火最大可能是硫化亚铁自然
页: [1] 2