防腐设备 发表于 2009-2-9 21:55:29

硫酸净化中的电除雾器DCS控制点的问题

大家好!
      硫酸净化中的电除雾器接入DCS实现通讯并控制,控制点有哪些?
请有用过的或知道的详细说明一下。非常感谢!

赤峰 发表于 2009-2-10 08:34:00

二级电压\二级电流,绝缘箱温度

防腐设备 发表于 2009-2-10 10:56:52

还有清楚的吗?

赤峰 发表于 2009-2-10 13:51:57

你的想法怎么控制啊,再操作站上能调节么,那么就的有通讯了而且电除雾控制柜也的有通讯模块,才能达到预期目的

yashiro 发表于 2009-3-17 23:26:44

手自动切换,自检,高压,运行,投档,加热器投档,一次,二次电压电流显示
说的粗略了点

infowang2006 发表于 2009-3-18 13:54:47

呵呵,我们都是现场操作的,只是想过自动化控制而已,那需要花钱。如果全改自动化的,除了楼上说的,应该还需要增加酸雾在线分析更好吧。

yashiro 发表于 2009-3-18 22:44:45

人工化验!
呵呵,现在人最不值钱!