浓硫酸管线若是焊接应该如何工艺处理

浓硫酸管线若是焊接应该如何工艺处理?
在保证安全的前提下

瞬间流星 发表于 2009-4-27 21:56:20

建议采用大半径弯头R=5D,法兰采用承插焊,因为对焊法兰有可能在法兰颈处产生腐蚀。焊口要100%射线探伤,不具备条件的最次也得着色检查一下。在条件允许的情况下加大管道直径,降低介质流速。在浓硫酸管道上一定要舍得下功夫,免得留下隐患。

zhongyz1966 发表于 2009-5-7 01:15:29

排完酸、隔离塔灌,立即开始焊接作业,记得焊接前用氧炔焰烧一下,焊口探伤、着色检查有必要但没有条件,关健还是焊工的水平了。

infowang2006 发表于 2009-5-8 16:54:01

请问您需要焊接的管道材质是什么?干吸工段处浓酸管是低铬铸铁的,也可能是LSB合金的,或者是316L不锈钢加阳极保护的;105%酸直接就是Q235的;98%酸从地下槽去成品酸罐可以是316L不锈钢的也可以是铸铁的,出酸管酸浓较高,酸温低,碳钢厚壁管也可以用的。楼主,如果是低铬铸铁的,我劝就别按书本上要求的预热、焊接、消除应力、保温等,那到最后可能出现焊缝边缘开裂,原因只有一个,铸管材质不好呗,能打抱箍的就打抱箍,不能打的就直接换了,我们安装了好多工程,也吃了不少苦头,这是我们对低铬铸铁管出现问题后的处理方式。如果是LSB合金的,大的泄漏点就别焊了,小的渗漏点倒可以用不锈钢焊条焊接,不过得按LSB合金管厂家的要求焊来哟。