gongweihua
发表于 2009-6-21 08:41:12
冷凝器已经清洗过了。基本排除冷凝器的原因,现在温度可以打下来,滑阀也可以加上去,但是降温的速度没有以前大。这个和乙二醇脏有关系吗?蒸发器会堵塞吗
maker20080808
发表于 2009-7-20 14:13:40
跟杂质是有关系的,每种杂质的吸热性能是不一样的
现在你已经排除了冷凝器的堵塞问题,你先看看冷凝器进出口温差,如果温差大,说明热交换效率高,如果正常,然后你在看看蒸发室
szqianlixin
发表于 2009-7-20 16:09:51
加载不行,电流是否不大?
可能是制冷系统脏堵,建议更换过滤器、清洗阀门和换冷冻机油。
szqianlixin
发表于 2009-7-20 16:11:12
说明:我们碰到过类似的情况,如前方法处理的。
随你听风
发表于 2009-7-21 13:20:43
如果冷凝器没有问题,那有可能是制冷剂量减少了!要加制冷剂。
wfy0309
发表于 2011-11-13 21:15:09
制冷机的上面结霜是什么原因?这是发生在停完一台深冷设备后,原因是此设备漏的比较厉害,已经漏了大量的冷冻水,比用新鲜水补充,谢谢!!
cumtchenxufeng
发表于 2015-2-16 16:00:28
换热效果不好吗?是否蒸发器中含油?
hait3202843
发表于 2015-2-17 14:37:47
冷媒偏少.
static/image/smiley/default/smile.gif