H2S管道堵塞怎么办?内详......
H2S至火炬的管道堵塞,阻火器往后管道冰凉且析水,阻火器之前没有异常,阻火器法兰下部有点漏,可以清楚的看到有黄 色结晶物,是不是管道内部H2S结晶把管道给堵塞了?结晶物的化学名称性质是什么?如果我给管道用蒸汽加热再在管道一头加氮气吹,能否将其吹通呢?[ 本帖最后由 liyangwiner 于 2008-8-19 18:32 编辑 ]
即常说的铵盐结晶,主要成分是硫氢化氨
氨气跟硫化氢反应生成硫氢化氨,酸性气管线须温度超过65度,可防止结晶
如果堵塞我们一般都用蒸汽直接吹扫到炉子里面,氮气会把炉子弄灭的
呵呵,你也是硫磺的 ? 即常说的铵盐结晶,主要成分是硫氢化氨
氨气跟硫化氢反应生成硫氢化氨,酸性气管线须温度超过65度,可防止结晶
如果堵塞我们一般都用蒸汽直接吹扫到炉子里面,氮气会把炉子弄灭的 明显的是铵盐结晶,主要还是你的管道保温工作未做好,处理时用蒸汽不如用除除氧水,主要目的还是得将铵盐溶解掉 应该是硫磺和其他杂物,导致管道堵塞的!
上次大修,我们刚刚处理了这个问题,利用蒸汽加热,使得硫磺熔化,或者使用电伴热加热! 我公司有 管道在线除垢产品卖!适合化工及锅炉 方面 !上海德司克: 朱长余 021-56665108 应该是铵盐结晶,建议采用双伴热(1.0MPa过热蒸汽),好好保温,确保管道内介质温度不低于85℃。哈哈,如此,铵盐将无藏身之地 氨盐结晶物,处理方法:
1、给酸性气管线加蒸汽伴热+保温;
2、提高酸性气温度到60℃以上,问题就解决了!
3、可以用蒸汽吹扫管线。 我们装置的催化干气(原料气)线前半个月就堵了,导致系统管线压力升高,先是加伴热线,效果不大,最后直接用蒸汽吹扫就好了,最主要的还是温度太低导致结晶。