简单的2010 发表于 2015-3-10 05:39
登录/注册后可看大图
我想问个相关的问题,空冷塔底部要求最低液位,是防止气体进入循环水回水,还有其他原因吗?
是的,如果没有液封,压缩空气会进入循环回水管道。当然前提是,你的调阀存在内漏。
Ameba 发表于 2015-3-10 12:07
登录/注册后可看大图
是的,如果没有液封,压缩空气会进入循环回水管道。当然前提是,你的调阀存在内漏。
同意前面说法,关于调节阀内漏问题没有那么大,就算一开车时没有液封,微微泄漏一点也不妨碍。泄漏量大的话,循环水投用后就有问题了。
再说一般都是投入遇冷系统后,才把调节阀前后截止阀打开的。
先升压,超过0.45MPa启泵,启泵后马上开液位调节阀前后截止阀,通过调节阀控制液位。 首先,这样操作有什么好处吗?
在机组启动前补水,什么都不影响,为什么不提前补水?
而且如楼上所说,这种操作要建立在回水阀门绝对不漏的情况下…你如何保证你每次开车时此阀门都是不漏的呢?安全生产不要抱有侥幸…如果空气窜入水管道会造成严重影响的
坚持就是胜利 发表于 2015-3-14 19:25
登录/注册后可看大图
首先,这样操作有什么好处吗?
在机组启动前补水,什么都不影响,为什么不提前补水?
而且如楼上所说,这 ...
调节阀前后都有截止阀,三个阀要是都信不过那就没办法开车了,而且我们的装置空冷塔没有专门的补水线。
坚持就是胜利 发表于 2015-3-14 19:25
登录/注册后可看大图
首先,这样操作有什么好处吗?
在机组启动前补水,什么都不影响,为什么不提前补水?
而且如楼上所说,这 ...
提前补水,要是阀门出现问题,那问题可比气体进入回水管线严重。
czdeyy 发表于 2015-3-16 14:37
登录/注册后可看大图
提前补水,要是阀门出现问题,那问题可比气体进入回水管线严重。
同意你的看法、、、安全是最主要的。
如果补水有问题的话进入分子筛就麻烦了。
之前出过这样的事故,停车时,水冷塔补水阀有问题,没有人为关闭,导致分子筛进水事故。
wcq1010 发表于 2015-3-16 15:09
登录/注册后可看大图
同意你的看法、、、安全是最主要的。
如果补水有问题的话进入分子筛就麻烦了。
我有个疑问,空气假设进入循环水系统,从回水也是回到供水厂的凉水塔,怎么会造成循环水管网波动呢?