cnsttop 发表于 2010-1-12 01:15:22
北方硫酸管道必须架设电伴热或蒸汽伴热,我有过硫酸结晶堵塞管道的惨痛经历!!!chinazwr 发表于 2010-1-12 09:12:44
98%管线在山东单纯保温不够的,冬天气温低时硫酸会冻结,应采用伴管保温,楼主的是用于循环水的,这种管道比较少且简单,没有必要采用较为麻烦的电加热保温,而简单的采用蒸汽伴管保温即可以了,外面在加岩棉之类的保温层就可以了,在气温低温开伴管蒸汽保温,在气温升高硫酸不可能会冻结时将蒸汽阀关上。shenxirong2006 发表于 2010-1-12 12:28:48
其实现在的循环水的阻垢剂大多数不用再同以前一样用酸调整PH值了,只有补充水条件太差时才考虑。即使加也只加一点点,记得我们以前每次取样的酸集中一起就够了。dreamclear 发表于 2010-1-12 14:53:58
98%酸冬天都是蒸汽伴温的,要看你的储罐多大,要是小直接用电伴温带就可以,很方便也很简单,但是伴温带要底层垫基层的,否则容易出现问题
页: