dhb427 发表于 2014-3-17 20:35:46

看了我们的还是老的设计,加热时打开入口阀,冷吹时关闭入口阀。
除了楼上各位说的,感觉蒸汽的质量也是造成泄漏的原因之一,比如蒸汽cl离子含量很高,会造成碳钢的腐蚀,特别是焊接处,也会造成泄漏。

sjdy-520 发表于 2014-3-18 22:32:49

本帖最后由 sjdy-520 于 2014-3-18 22:34 编辑
抛去本身制造质量来说,造成泄露的原因一是温度的变化造成的频繁的热胀冷缩,最主要原因是蒸汽冷凝水的冲刷造成的

sjdy-520 发表于 2014-3-18 22:40:07


简单的2010 发表于 2014-3-14 17:51
楼上的给位大神可以说一下怎么查漏吗?

基本上用户查漏是蒸汽侧进出口封死,留头,向内充压至蒸汽工作压力,然后关闭阀门,观察压力下降情况。这只能查漏量大的。
厂家查漏是封死各进出口,充气,然后分析是否有气体逸出。

简单的2010 发表于 2014-3-14 17:51:00

我有个问题,蒸汽加热器泄露你可以基于什么参数判断?加热器出口的水分析吗?除了这边表,蒸汽加热器出口温度会有什么变化?还有哪些问题可以判断呢?

Ameba 发表于 2015-4-6 21:51:14


简单的2010 发表于 2015-4-6 21:51

                              
登录/注册后可看大图
我有个问题,蒸汽加热器泄露你可以基于什么参数判断?加热器出口的水分析吗?除了这边表,蒸汽加热器出口温 ...
蒸汽加热器一般都是微漏,所以其出口温度变化不是很大。至于判断其泄露,还是加热器出口的露点仪最是有效,不存在滞后。

jiaotu3102 发表于 2015-4-7 09:07:00


Ameba 发表于 2015-4-7 09:07

                              
登录/注册后可看大图
蒸汽加热器一般都是微漏,所以其出口温度变化不是很大。至于判断其泄露,还是加热器出口的露点仪最是有效 ...
同意,蒸汽加热器与再生气管路大小头连接的地方一般都有取样管,用露点仪测下露点

jiaotu3102 发表于 2015-4-7 09:07:09

其实微漏点也没关系,只要露点达到再生气要求就行
通常最易泄漏的不一定是管程,很多的情况是,管与两端封头的连接处,建议用水来试压,不要用气,一下子就很容易看出来      

简单的2010 发表于 2015-4-6 21:51:00


Ameba 发表于 2015-4-7 09:07

                              
登录/注册后可看大图
蒸汽加热器一般都是微漏,所以其出口温度变化不是很大。至于判断其泄露,还是加热器出口的露点仪最是有效 ...
如果分析仪恰好故障呢?污氮有不饱和性?应该很容易吸收蒸汽中水分?

Ameba 发表于 2015-4-7 21:50:00


简单的2010 发表于 2015-4-7 21:50

                              
登录/注册后可看大图
如果分析仪恰好故障呢?污氮有不饱和性?应该很容易吸收蒸汽中水分?
蒸汽泄露,伴随着的就是污氮气的露点增高。如果怀疑加热器出口的露点仪,可以对调分子筛出口的露点仪进行分析。

Ameba 发表于 2015-4-7 10:08:21


jiaotu3102 发表于 2015-4-7 10:14

                              
登录/注册后可看大图
其实微漏点也没关系,只要露点达到再生气要求就行
通常最易泄漏的不一定是管程,很多的情况是,管与两端封 ...
是的,管板胀接不良,很容易导致泄露。