遍地无雪
发表于 2010-3-21 16:26:24
问题不明不白,不知如何回答。
张荣泽
发表于 2010-3-22 10:16:15
我们处理过这种现象,是辽宁丹东,长期停车开车时冬季气温太低,出现了塔身开残现象,还有一个问题里面硫酸盐大量存在。QQ398600441
yixiaofei001
发表于 2010-3-22 15:35:11
嗯,百分之百肯定的是腐蚀性穿孔造成的!具体的原因,有可能是吸塔质量问题或者后期的保养!
beifang0533 发表于 2010-3-19 14:16
登录/注册后可看大图
七楼是淄博的吗????????????
yzy496210
发表于 2010-3-19 14:16:00
估计是旧塔,使用时间长了,内防腐层早已泄漏,在钢壳体和瓷砖之间产生大量酸泥,酸泥的体积膨胀可达6倍,从而使壳体爆裂!
有饭一起吃
发表于 2010-3-22 15:54:27
我这塔已经建了8年了,我比较同意14楼的看法
static/image/smiley/default/biggrin.gif
,谢谢大家的回答!!