stonexj 发表于 2010-7-20 16:41:37

98%硫酸往储罐,槽车输送的问题

本地区冬季最低温度-8°C左右,现在用DN32管道的输送管道,泵流量每小时6-8m³,在运行中会不会存在问题?

yanzhibin2001 发表于 2010-7-21 14:02:31

我们单位冬天最低大致-2度左右
外部有简单的岩棉保温
没有出现堵塞的情况
如果实在担心 可以牵一根很小的蒸汽或者热水伴热管道
我想问题不会很大

阳岚科技 发表于 2010-7-21 22:56:46

不行,98%硫酸低于-5度结晶,管道就会堵塞,所以必须采取伴热措施,否则影响生产。

stonexj 发表于 2010-7-22 11:36:41

我到底听谁的,急盼高手指点

yanzhibin2001 发表于 2010-7-23 07:04:54

- - 厄 楼主 你仔细看的话 我说的和三楼的是一个意思么
你们最低温度低于零下五度
那就需要伴热了
页: [1]
查看完整版本: 98%硫酸往储罐,槽车输送的问题