熔硫工段的液位压力如何可靠稳定测量请教
https://bbs.hcbbs.com/thread-672806-1-1.html过滤槽我们用的雷达不可靠,一个班经常失灵。能否有起码一个月免维护的表?
过滤泵、液硫过滤机的压力表很不可靠,膜片经常破、干油、集渣影响精度甚至不能测量,试验过加四氟膜片。
回复 1# zxg.wylton
你得先搞清楚雷达失灵的原因吧?:loveliness: 回复 2# boqing_zh
你每次是怎么样处理才能恢复测量的? 雷达液位计会受槽子里面的烟尘、蒸汽影响其雷达波的反射。可以上一套尾气回收装置用风机在槽子的上部抽负压,把影响液位测量的杂质引走,让雷达波可以精确到达液硫液面并反射回去。压力表的损坏一般是因为硫磺泵为离心泵,为防止开泵时电流过大烧毁电机,泵出口阀门*闭的或微开。如果压力表在泵出口与出口阀门之间的话会因为管道憋压把压力表隔膜顶坏。建议把压力表放在泵出口阀后面,因为过滤机的进口也是都有进口阀门的,不会影响压力表的作用的。 影响测量的因素除了蒸汽外,主要还有硫磺很脏会结巴、分层、局部凝固(如顶板)、盘管干扰等等,都会影响信号的检测。此外,槽子那么小,安装了泵、盘管、搅拌等等,限制了仪表下脚。
压力表不*载坏的,多为膜片内干油、膜片有渗漏、膜片破,测量准确性也不好。因为硫磺太脏,膜片不加四氟的话,起伏变化的腐蚀性极易腐蚀膜片,加了四氟测量也不好,有时干脆测不出了(一点反应都没有)。 实际上,熔硫工段基本不是靠液位计操作过滤槽,不完全看压力表操作过滤槽和过滤机等,惭愧! 回复 6# zxg.wylton
你的雷达附近的温度有点低了。将其保温并且加上热空气吹扫。 我们也遇到这种情况,干扰雷达正常运行的因素太多:硫气、蒸汽、结巴、沥青等等 熔硫工段仪表的失灵主要与硫蒸气冷凝有关,保温措施要到位,雷达液位计我没用过,但差压变送器的液位计确实会因硫磺冷凝导致失灵,后来选用一种浮球式液位计效果不错,也要定期清理。 时间长了你就会发现没有液位计,没有压力表也能照常运行。