zz528pp 发表于 2010-6-11 17:29:00

奇怪的转化器温度

我公司是采用冶炼尾气制酸,已投入使用1年半,今年开始出现一个这样的问题,每当出太阳,下暴雨,转风等气候时,转化器温度就发生变化,出太阳温度掉,下暴雨温度涨,变冷温度涨。转化器是采用外包ai棉包铝皮,内壁喷铝结构。请问有谁能解答?感谢!

security 发表于 2010-6-11 20:56:54

和环境温度有关。
“管道下暴雨温度涨,变冷温度涨,转化器是采用外包ai棉包铝皮,内壁喷铝结构”空气温度降低,空气中气体含水量大,有可能转化器吸收了少量的水分,酸与水水混合是放热反应。不太确定,只是猜测。

王l 发表于 2010-6-12 07:18:49

本帖最后由 txglyl 于 2010-6-13 09:04 编辑
你的情况是你用的K型补尝导线不起作用,可找仪表ェ测量

min7711 发表于 2010-6-12 10:03:31

同意楼上的观点,按照生产操作上来说,天气好的话温度肯定上涨,你们的测温点的导线进水了,造成温度测量不准,检查导线即可,搞硫酸生产,要懂生产,设备也要知道一点,不然被人糊弄了

zz528pp 发表于 2010-6-17 09:40:19

谢谢!检测一下试试看.

boqing_zh 发表于 2010-6-27 00:41:32

回复 1# zz528pp
    你的问题显然是热电偶的冷端温度补偿存在问题了。
热电偶测得的实际上是热端与冷端温度的差,冷端温度补偿的目的就是采用适当的方法将冷端温度值加到热电偶的测量值里面,从而得出热端的真实温度。你们的冷端温度为环境温度,在冷端温度补偿失效的情况下,测量值就会随环境温度波动。

王l 发表于 2010-6-29 17:46:44

是否找到答案请回信

leo_0088 发表于 2010-8-4 16:43:11

可能是热电偶的问题

阳岚科技 发表于 2010-8-4 23:37:21

应该是热电偶测量的问题,这个与水分有关系。

勇无止境 发表于 2010-8-5 17:17:06

是所有的温度都是这个规律,还是个别的温度点有这个规律?