如何控制液流储罐里的硫蒸汽
液流储罐测温点分为上中下三部分,底部温度,145度,中部温度140度,上部温度136-139度,罐中的液流只有半罐,也就是刚到中部,但顶部的排空硫蒸汽冒得比较大,请问如何控制建议采用气抽子将其抽到焚烧炉。 可以引一根管道到水洗塔进行清洗,其后在到尾气烟囱。 呵呵,液硫罐虽然有汽,但也不应该很大啊!是不是里面的加热盘管漏了,一组一组的关闭试试! 硫的沸点大约在440度,所以在140度左右的保温下,不应该会有很多硫蒸汽的,可以查一下其它的原因,不知道硫里面的水分含量可大,也许是水分大的缘故。 如果在圆锥顶的高点及低点各有一个排气孔的话会因为形成对流,硫蒸汽挥发比较大是正常的。时间长了在排气口的周围会有大量的硫磺粉尘。我们采用水洗过滤。 也有可能是硫磺自然了,我们的液硫罐也冒过一次烟,闻到二氧化硫气味才断定自然了,喷了水烟就消失了。