应急预案演习
我们公司每个月都要进行二次应急预案演习,模拟发生某种情况该如何处理?打雷造成系统停电,鼓风机跳闸,磺泵跳闸,中压给水泵跳闸,低温回收循环泵跳闸等,当遇到以上情况时,如何能不慌不忙的有条不紊处理好,解决好,先干什么 再干什么,每位员工做到心中有数。我们大家来谈谈应急预案演习,还有什么情况你们碰到了,我们还没有想到的?
我们公司也开始搞应急救援演练了,公司里其他厂都搞得不错,我们厂是最后搞的,那一天大家都手忙脚乱的,安全部主任说,要经常练习,这样就会每次都会有提高,也会每次都会发现新问题。
不知道楼主有没有这方面的资料,可以拿出来与大家分享,大家共同提高,我们也可以学习学习。 1、控制室听到一声响,班长发现高压风机出口风压迅速下降,风机电流也没有了,并下令紧急系统停车。
2、班长立即在控制室按下磺泵及高压风机紧急停车按钮。
3、低温回收岗位迅速关闭DCS稀释器速关阀,并控制好除氧器、蒸发器循环槽液位。
4、锅炉岗位用最快的速度关闭主蒸汽阀,回控制室控制好除氧器、余热锅炉液位。
5、转化岗位跑到焚硫操作平台打开回流及关闭磺枪截止阀,并启动循环泵打回流,避免蒸汽压力低冻管。
6、亚钠岗位跑到风机房发现电机已经起火及时通知了班长并迅速关闭了风机润滑和工作油泵。
7、班长迅速通知发电将断路器断开并安排留守两人在控制室,其他人员戴好防毒口罩到风机房用干粉灭火器对电机进行灭火,并关闭各轴瓦进出口相关阀门,避免高温燃烧引起耦合器油箱着火。
8、待事故处理后通知电工准备启用老装置高压风机开车。 班长第一时间打电话给发电,叫发电摇出断路器,并要去现场确认,确保风机安全
锅炉工: 锅炉关闭主蒸汽阀,连排,取样阀,保持锅炉的液位和压力
焚硫转化岗位:关闭磺枪阀门,打开回流,关炉头阀,打开放空阀,关液硫大槽往地下槽的阀门(注意不能满出来),风机进口阀关小到开车的状态,偶合器复位,
干吸岗位:关闭加水阀,产酸阀,关闭酸循环泵的出口阀,关闭105酸的阀门
低温回收:关闭稀释器加水的速关阀(第一时间,确保稀释器安全),现场关稀释器的根部阀,空气阀,打开稀释器加水管子的排水阀,然后关闭酸循环泵冷却酸阀,现场调节酸循环泵调到”0”,再关闭蒸发器连排及产气阀,及除氧器的蒸汽上游阀
注意:各岗位再好去按下电机的关,以免送电过来自己运转,各电动 气动阀要调到0位置
(出去时,一定要带对讲机) 、锅炉岗位发现给水压力低及给水A泵电流急速下降立即告知班长。
2、转化岗位携带对讲机到焚硫平台等待(预防泵无法启动时紧急停车)。
3、同时班长带着对讲机迅速赶往给水泵房。
4、副班长、转化、低温回收及尾气回收人员在控制室待命防止给水泵无法启动紧急停车处理。
5、班长及锅炉到达给水泵房由锅炉岗位人员打开B泵回流及微开泵出口阀门同时班长关闭A泵出口及回流阀门并启动B泵。
6、B泵启动成功,班长用对讲机询问给水压力及电流情况,锅炉恢复正常供水。 1、正常生产中,突然电瞬间闪了下,造成高压电不停(鼓风机 液硫泵正常运转) 低压电停(中压给水泵酸循环泵 鼓风机油泵 低温回收的低压泵停掉)
2、随着报警声的响起,班长一声命令,实行紧急停车,各岗位拿起对讲机跑出去处理。
3、焚硫转化岗位:跑到焚硫炉平台,打开液硫的回流阀,关闭液硫进焚硫炉阀门,并通知班长,已经停止喷磺,并爬上炉头阀门平台准备关阀,待风机停止后迅速关闭炉头阀门。
4、班长待停好磺后,在DCS控制室启动鼓风机紧急停车按钮,并通知大家。随后班长或干吸到风机房确定风机停止运行后通知发电将断路器断开。
5、干吸岗位:关闭循环槽加水阀,并且关手动阀,将主循环泵出口阀门关闭,等待开车。
6、低温回收:立即关稀释器紧急速关阀,到现场关稀释器加水根部阀。回来后控制好蒸发器液位。
7、锅炉岗位:立即跑到汽包上面等待停磺后关闭主蒸汽阀门。
全系统停车完毕,班长做来电开车准备。 应急演练主要是通过多次的练习,让自己在遇突发事故时,能遇事不慌,怎么才能真正做到就地取材,怎么做到在保护自己的同时,利用团体的力量救护他人。基本分为以下几步:一是找好监护人、二是切断事故点、三是就地取材进行救援、四是怎么防止事故的漫延、五是清理恢复现场。 各岗位处理自己的事情,主要是值班长等人的职责把握好,指挥好。
更多的搞一些安全方面的,真正出事的时候可以救命的! 学习学习,安全才是最重要的。 关键是指挥者思路一定要清晰,否则全盘皆乱,实际的操作人员如无头苍蝇一般.
页: