dreams_886 发表于 2009-9-3 10:28:17

硫酸储罐的事故池设置

各位前辈,大家好!现在遇到一个问题,就是关于浓硫酸储罐事故池的问题。
   关于浓硫酸储罐,是否需要设置一个事故池?硫酸储罐是地上立式设施,6m3的储罐。
   如果需要,应该如何设置,储罐内浓硫酸要排走,只能用设置地下的混凝土池,加玻璃钢防腐。
      请问这样设置可以吗?如果不行,应该如何处置。
    谢谢各位前辈指点!

justinsoul 发表于 2009-9-6 20:15:33

玻璃钢防腐?不知硫酸的浓度,如果是浓流酸是不可以的,建议用耐酸混凝土做地坑。

bdsp001 发表于 2009-9-10 09:54:19

这么小的槽罐,应该没有特别的要求吧。

QMJ030201 发表于 2009-9-10 14:05:13

同问,并且想了解,事故池的体积应该如何确定?边长与高度的比值如何确定?

weixinmack 发表于 2009-9-10 16:45:15

个人觉得要做耐酸混凝土的话,也在做成圆型的,抗压能力会好很多。

xygcygh 发表于 2009-9-17 11:44:21

玻璃钢防腐?不知硫酸的浓度,如果是浓流酸是不可以的,建议用耐酸混凝土做地坑。
bdsp001 发表于 2009-9-10 09:54

                              
登录/注册后可看大图
是78%的浓硫酸,为什么玻璃钢的不行啊?

dreams_886 发表于 2009-10-26 10:38:31

用玻璃钢不这么好,玻璃钢装浓硫酸会引起玻璃钢的性质变化,用混泥土做,用瓷砖防腐就很好,用地下的池子投资不大,万一罐子出现泄露检修很方便。

min7711 发表于 2009-9-10 09:54:00

设置围堰和备用储罐。

tmmjy 发表于 2009-10-26 11:09:27

我们好像没有备用的槽,只是设置了围堰

我爱化学工艺 发表于 2010-11-1 23:44:51

回复 8# min7711
    我认为只设围堰就可以啊