laoda 发表于 2010-8-13 19:44:02

无填料喷雾冷却塔使用情况

本帖最后由 laoda 于 2010-8-13 19:45 编辑
有在硫酸装置使用无填料喷雾冷却塔的吗?使用情况如何?说来看看。

谢胖子 发表于 2010-9-12 01:09:26

回复 1# laoda
    喷雾塔在硫酸上用非常适用,不会堵,稳定,降温效杲不错

chemwanghq 发表于 2010-9-13 15:37:16

空塔对于烟气洗涤已经很常用了。据说去除效率可达70%以上。要保证良好液体分布效果,建议你喷嘴之前最好要安装有精密过滤器。

zxg.wylton 发表于 2010-9-16 15:19:47

我公司用过,一半维持填料,一半改为喷嘴。可以肯定,喷嘴的比填料的降温效果差。在什么装置上合适,要看情况。听生产厂说,南方改喷嘴的多不成功,又改回。喷嘴形式的可能水的飞逸还要大。
当然喷嘴的耐脏性要好些,有磷酸改填料为喷嘴,适应脏的能力要强。
供参考。

river9901 发表于 2010-9-17 16:07:59

喷嘴比填料效果肯定要差了,文式管效果怎么样呢,感觉应该是介于空塔和填料之间

WJM20100528 发表于 2011-1-30 11:01:17

喷嘴塔的冷却效果没有填料塔好,飘逸损失大,电耗高,

njgygs 发表于 2011-2-10 15:53:40

表面上不错,实际上效果肯定没有填料塔好,而且损失大,对于整个系统而言电耗增加了,水质不好还容易易堵。

谢胖子 发表于 2011-2-25 00:24:35

回复 7# njgygs
    在北方喷塔效率更高,在南方填料塔更好.因为喷雾塔主要靠增加风量和减少堵塞
页: [1]