sunqihero 发表于 2011-3-11 15:44:25

关于浓硫酸装卸问题

浓的不用防腐,稀的用村里管

制酸新生代 发表于 2011-3-13 18:52:54

稀酸衬塑,装卸时的个人防护

zrf1987 发表于 2011-3-14 10:59:03

要看你的产品属于什么级别的,分普通工业酸,电池酸等。 从长期运行及投资角度看,使用衬氟管道,产品的含铁量相对低点,而且使用十年应该是没问题,普通管道一年多就开始漏酸了。设计时也要考虑装卸效率,储罐容量,从安全角度来看,泵与放酸口中间还得有个缓冲罐或者小储罐。 放酸口还得装个引流管,防止装车完毕后管口的酸往地上滴。

jobert 发表于 2011-4-20 16:29:42

回复 4# zrf1987
    请教:1、98%浓酸使用Q235A的管线也会在1年后漏酸吗?2、装车时如果使用流量计,还是需要缓冲以及计量罐吗?鹤管上的引流管如何发挥作用?谢谢

论坛游子 发表于 2011-4-20 19:01:26

回复zrf1987
    请教:1、98%浓酸使用Q235A的管线也会在1年后漏酸吗?2、装车时如果使用流量计,还 ...
jobert 发表于 2011-4-20 16:29

                              
登录/注册后可看大图
    1、1年是否会漏取决于流速、壁厚。一般来讲弯头及弯头后容易漏,但一般不会仅仅用1年。建议弯头处改为304L以上材质,各法兰、焊缝加装好防漏布或“夹套”。
2、缓冲罐不一定要,但需保证灌装完后管内余酸能有地方排放。
3、保证流量计有足够直管段,选进口或合资品牌,精度尽量选高级别。推荐电磁流量计或质量流量计。不过质量流量计寿命相对有限。

jobert 发表于 2011-4-20 16:29:00

谢谢6楼的及时回复,我这些天也查询了一些资料,关于管线的防腐问题,我还是存在困惑?
1、对于98%工业级的浓硫酸,管线如果采用Q235A,壁厚要求不低于多少?可接受的安全流速为多少?
我曾才大化工的网上看到一篇文章,对于硫酸和碳钢的腐蚀性研究,要求严格控制硫酸的流动速率,杜邦的数据为25-70mm/S,而设计建议的为50mm/s,如果按此及时,DN150的管线仅能承受的速率为:3.18m3/h,硫酸自流的速度都比这个快啊,怎么装卸啊?
2、也看到很多文章对于焊缝以及弯头的要求。具体的原因?改善措施呢?
谢谢大家的帮助!

maohaibo 发表于 2011-4-27 14:51:46


现在正在做四氯乙烯项目的装卸系统设计工作,其中有98%的浓硫酸的卸车和88%的浓硫酸的装车。请问这两种硫酸在装卸过程有哪些需要特别注意的地方,比如装卸工艺、防腐措施以及配管注意事项等等,能否提供一些相关的装卸流程,谢谢!