WJM20100528 发表于 2011-2-12 08:32:59

锅炉定排阀门内漏问题

一次阀门是好的,二次阀门可以更换,等一次阀门坏了,二次阀门就更换 不了啦。

lihua05 发表于 2011-2-12 20:32:01

一次阀门是好的,那二次阀门可以更换,在低压下进行,这样相对比较安全,如果二次阀门长时间的内漏,对一次阀门和司炉工在排污过程中也是一中威胁

shenxirong2006 发表于 2011-2-12 21:04:22

一次阀不漏,更换二次阀应该没有问题,本来工艺上设计时就是为了考虑这一问题而使用双阀的,不过更换时必须小心,防止一次阀门可能关不死而伤人。

wangkaize 发表于 2011-2-18 16:55:18

在系统不停车的情况下,减小负荷,为了安全最好把汽包放空打开点,减小锅炉压力。

碧海青山 发表于 2011-2-22 17:05:55

可更换2次阀、控制一下负荷。注意更换时一定注意安全,保证1次阀不内漏
建议最好停车更换

happybell 发表于 2011-6-29 15:51:40

导致阀门内漏的原因很多,主要有内因(选型错误、质量差、设计不合理、密封材质不过关等),和外因(工作条件苛刻、不正确开关、安装刮伤、野蛮或不正确操作)等。
      若不是真正的密封损伤。内漏只需紧闭并调试阀门即可解决。
      若是真正的密封损伤,最佳方案当然是停车换密封或换阀。若不能/或无法停,需在线带压修复,有一定的修复成功率,专业队伍也不能保证100%修好。技术好的公司在线修复成功后阀门即可开关自如,工艺功能恢复如新。
      若想得到相关资料,请发站内短信我,大家共同提高。

yixiaofei001 发表于 2011-6-29 16:04:51

阀门随时间的推移密封性会受影响的,减负荷更换和开放空更换与正常生产更换无多大区别,因为是排污阀可以比较直观的判断一次阀门的密封性.如果一次阀门无法全密封可在二次阀门后再加一阀门,我们在一次阀门关闭不严的时候都更换过二次阀门,在泄漏量不是很大的情况下可以把新阀门全部打开再加螺栓和垫片紧固.当然最安全的做法是锅炉泄压至零.在生产企业不大现实的....

我爱化学工艺 发表于 2011-6-29 19:32:11

有个问题想问下大家,锅炉定排大家平时操作是先一道还是二道?关阀门呢?

yixiaofei001 发表于 2011-6-30 14:05:35

回复 9# 我爱化学工艺
         锅炉的定排一次阀门正常是开启的,操作的时候只是开关二次阀门,从设计的角度来考虑就是为二次阀门密封不好的时候更换时起作用.

何孝书 发表于 2011-7-3 18:44:23

回复 1# 我爱化学工艺
    在一次阀能关闭的情况下,二次阀可以更换,这也是设计时的初衷,须尽快处理.但更换时也应注意安全,选择好时机,
页: [1] 2