金根 发表于 2011-8-14 16:07:22

硫酸罐区设计安全规范

本帖最后由 阿歃 于 2011-8-14 16:05 编辑
哪位知道:硫酸罐区安全设计要求,包括办公室距硫酸罐区的安全距离等方面?

阿歃 发表于 2011-10-14 10:06:12

应遵循(建筑设计防火规范)GB50016-2006的规定。与办公区、操作室的距离不小于15m。

melao 发表于 2011-10-16 09:53:50

硫酸罐区属于B类防火要求,罐区至办公区域(民用建筑)不得小于25米,最近距离。