问题请教!废锅火管爆裂出现事故该怎么处理?
本帖最后由 txglyl 于 2011-10-12 22:33 编辑我是一名刚入行业(硫磺制酸)的新手想请问一下各位老前辈,假如我们厂的废锅火管爆裂出现事故我们该怎么处理?谢谢!
首先查明原因,如果是少量的几根可以采取堵塞的办法 火管爆裂,炉气会进入锅炉,水质就会不合格,应该立即停车。 回复 2# 肖守东
假如火管爆了的时候整个系统停车应该怎么办了?谢谢! 火管爆裂,炉气会进入锅炉,水质就会不合格,应该立即停车。
xbm10000 发表于 2011-10-12 18:47
登录/注册后可看大图
无语了,水压和烟气压力哪个高?还是现在有人用了高压制酸工艺, 火管爆管非常麻烦,不是紧急停车检修就能解决的,基本上,爆管=紧急大修。
如爆的管子不多,就要两头封堵,而火管前端面是有瓷套管和浇注料的,这东西经过高温后再拆很容易碎。而且等到人能进去干活时,转化器也冷了。重新升温开车,估计没10天是不行了。 无语了,水压和烟气压力哪个高?还是现在有人用了高压制酸工艺,
szczl123456 发表于 2011-10-13 10:27
登录/注册后可看大图
肯定是水压大于气压,水进入烟气系统,导致触媒降低活性,及酸腐蚀设备,烟囱冒大烟,必须进行紧急停车,热吹,冷吹,人才能进入锅炉进出口烟气管道实施封堵,没有十天时间是不行的 本帖最后由 我爱化学工艺 于 2011-10-17 14:44 编辑
回复 4# ZY211
那只有停车更换列管 没那么复杂,只要停车找出破的那支管,在外面堵管即可,24h内完成 回复 1# ZY211
立即停车,对火管进行封堵,如果数量较多,只能进行更换
页:
[1]
2