硫酸厂的联锁停车问题
本帖最后由 melao 于 2011-11-15 22:51 编辑安全生产是一个主流,想在此和大家讨论一下硫酸厂的联锁停车问题,大家所在的厂都如何联锁的,我知道的是硫磺泵和风机联锁。只要硫磺泵跳停,风机直接停止运行,还有哪些其他的呢?包括一些调节阀的联锁状况。谢谢!
本帖最后由 melao 于 2011-11-16 11:24 编辑
1、硫磺泵与风机联锁;2、酸泵与风机联锁,酸泵停,风机须停;风机停,酸泵不一定停。 1、主风机与净化文氏管稀酸泵联锁,主风机停稀酸泵不一定停,稀酸泵停主风机一定停;2、炉前风机与主风机联锁,主风机停,炉前风机须停;炉前风机停,主风机不一定停。 汽包的低液位、停仪表风等情况也最好连锁上 我们设置了DCS报警,设置好了参数,比方说鼓风机电流低于50A,报警,正常开启后低转速没调耦合器的电流都有六七十,不会误报警,频繁报警,在DCS控制室,又可以拍动风机 磺泵的按钮,风机和磺泵没有连锁,记得有次磺泵停了,操作工以最快的速度跑到现场,发现电源是有的,赶紧切备用,使得生产继续。主装置除了风机温度油压力连和紧急停止锁,其他没有,低温回收蒸发器底部紧急排污阀门和蒸发器PH连锁,其他都没投入