melao 发表于 2011-10-13 08:58:40

发烟硫酸长距离输送管道要求

近期设计一路管线,输送距离4000米左右,介质为102.25%烟酸,管径DN200,材质304L,不知规范中有什么特别要求?烦请各位指点。

iwork10 发表于 2011-10-13 09:07:05

既然是102酸,为什么不用碳钢,304L没有必要啊
4000m管道需要管托、个人认为还需要膨胀节,毕竟管道那么长

hbsnlfc 发表于 2011-12-1 08:24:47

回复 1# melao
    需要保温吧,这么长,物料温度低了,粘度加大,管阻力大,搞不好还要结晶

WJM20100528 发表于 2011-12-6 08:11:39

热膨胀问题需要考虑周全;低点排放需考虑回收,防止污染环境。
页: [1]
查看完整版本: 发烟硫酸长距离输送管道要求