液硫储罐液位计
RT,液硫储罐多使用什么形式的液位计呢?磁翻板的要保温,现场一般比较难看。本帖最后由 melao 于 2012-2-1 11:39 编辑
可以用压力式液位计,
在液硫储罐底部测液硫的静压后进行转换,安全起见最好还是要需要设置2个以上的液位计。 我们的液硫大槽用的是雷达液位计 个人认为雷达是最好的:精度好可以达到计量水平,长期使用不会产生误差,几乎免维护。 本帖最后由 melao 于 2012-2-6 11:09 编辑
论坛游子 发表于 2012-2-5 11:14
登录/注册后可看大图
个人认为雷达是最好的:精度好可以达到计量水平,长期使用不会产生误差,几乎免维护。
液硫罐子没有现场液位计吗? 我们液硫大槽没有现场液位计,只用雷达液位计,效果很好,六七年了 ,免维护,使用良好
我爱化学工艺 发表于 2012-2-8 14:52
登录/注册后可看大图
我们液硫大槽没有现场液位计,只用雷达液位计,效果很好,六七年了 ,免维护,使用良好
雷达液位计不怕腐蚀吗!麻烦说明一下 可以使用雷达液位计,我们在大贮罐上面应用过,能够正常使用,操作室也能够观察
melao 发表于 2012-2-6 08:44
登录/注册后可看大图
液硫罐子没有现场液位计吗?
硫酸大罐10多米高装现场液位计? 雷达液位计是最好的,最好在大罐内部分做个F4内衬防腐。