求应急预案
哪位大虾给小弟几个硫磺制酸的应急预案,谢谢了xiaoshanclj.2008@yahoo.com.cn请问那一类的 呵呵,还要找几个,能找一个正宗的就不错了, 1、因打雷发电车间突然跳闸,汽包、集汽联箱压力急剧升高。
2、锅炉岗位开启集汽联箱电动阀门紧急放空,集汽联箱压力下降到3.0Mpa关闭放空阀门,此时阀门无法关闭,立即汇报班长。
3、班长及锅炉岗位人员跑到现场切断放空阀电源降自动改为手动紧急关闭,因电动阀门卡死,集汽联箱改为手动也无法关闭,班长下令到改用汽包主蒸汽阀门控制压力。
4、副班长跑到中压泵房将泵回流阀门关小(以免中压泵超电流),加大对锅炉的补水量。
5、锅炉岗位和班长跑到主蒸汽阀门边关小阀门及询问压力,如压力较稳定时可以用旁路来微调压力。
6、控制室人员通知电工来维修电动阀门,阀门维修好后回复正常生产。
焚硫转化岗位操作中发现液下泵电流没有了,磺量瞬间为零,立即汇报班长并及时赶往液硫地下槽。
2、班长听到焚硫转化岗位人员汇报也及时赶往液硫地下槽。
3、副班长跑到风机房将风量减小,因为没有磺量时主风机电流会上升,如果满负荷时间不关小风量有可能会造成风机电流过高跳闸。
4、焚硫转化岗位到达现场首先将二号泵电源开启,然后迅速打开泵出口阀门,班长同时关闭一号泵出口阀门。
5、由于二号泵电机老化开启后烧坏,班长又紧急开启三号泵电源,焚硫转化人员立即将三号泵中间截止阀打开并迅速打开三号泵出阀门,并检查上大槽阀门是否关闭,班长同时关闭二号泵出口阀门。
6、以上工作完成后通知副班长将风量开大可达到满负荷,谨记一定要检查打液硫至大槽的阀门,不然磺量无法满足生产。
页:
[1]