硫铁矿制酸的沸腾炉冷却管组常爆管是什么原因
出现了汽水共腾现象,局部过热出现保管,请专业锅炉厂家诊断一下,改善管道的布局和水的供应量 汽水共腾会影响管子的强度吗?请问产生的机理能否细说一下?谢谢了。 爆管一般出现在列管使用一年后开始1.管线硫化后 材质强度下降
2。管束内汽化严重时内有气泡导致憋压 管束会发生噔噔的响声 随之最薄弱处会因为谐振发生裂缝
3。长期炉内物料冲刷会使管束下部变薄
综合情况爆管都是 焊接处 即 管束上下部位 一般立面最后出现该情况 所以可在快一年期更换所有管束,防止爆管灭炉事故。 正常啊,一年就应该检修了呀,不过平时应加强操作控制,严格检测水质 我们厂到现在也是一年多的时间,现在比楼主的厂还要严重,现在发展到只要停产,就会有管子爆列,都是在管子在中部,不是焊缝,烦死人了。 水的循环可能出现问题吧 管外装了防磨装置没有?水质控制的好吗? 除了有空气以外,还应该有别的原因吧 水质是没问题的,经初步分析是水循环出现了问题,正在与某专业锅炉厂联系分析中,等锅炉厂分析出结果。
本帖最后由 yllf289 于 2011-5-10 13:51 编辑
如题,我公司的硫铁矿制酸的沸腾炉冷却管组常爆管是什么原因?是在使用了一年余后出现的,从爆开管子看,管子还很厚的;原设计管子是60*9的。请大家帮助分析一下原因。谢谢了。
页:
[1]
2