haobing753
发表于 2010-4-3 18:55:25
同意8楼的说法!但是放空阀我也不建议开!
fanglinyong
发表于 2010-4-3 20:51:16
看了楼上各位的建议,感觉都说的很是到位,可能和各自企业的泵的类型以及厂家的建议有关!总体来讲,低温液体泵一定要是预冷充分的,同样的,我们的高压板式换热器也是需要预冷充分的,低温板换如何预冷?需要在我们开启氧泵出口阀时要缓慢,主要就是将板换中液氧的液位建立起来。这是由各自的工艺包决定的!然后是关于放空阀开度的问题,我们目前为止都是放空阀开10度左右,太小了也不好,太大了也不好!这需要各自的企业自己定夺,当然小于5度,肯定是不同意的,因为氧气在小阀位的开度是更危险!
清风邀明月
发表于 2010-4-4 13:26:52
应该是没有冷透,或者是看看出口阀有无漂移
长空之鹰
发表于 2010-4-21 16:09:03
具体有如下几点控制要点:
1充分预冷液氧泵;
2手动控制氧气放空阀,液氧泵回流阀;
3先控制50%额定压力放空,再缓慢提压,达到额定压力后,氧泵回流阀投自动;
4氧气送用户前先均压,然后关闭均压阀,再缓慢开氧气送气阀,配合关氧气放空阀,直至放空阀全关,送气阀全开,然后放空阀打自动。
雪源孤松
发表于 2014-9-21 20:20:29
通过学习,对液氧泵有了深的了解。
ppyxt
发表于 2014-9-22 08:36:25
gader 发表于 2010-4-2 18:47
登录/注册后可看大图
我感觉 还是先给供氧管线充压比较安全,如果管道里没有压力,高压氧和管道摩擦很容易发生事故的,我们供氧时 ...
充压是什么意思,用什么介质充,来源是哪里,来源气的压力是多少?
充到多少压力算充压完成了?
xyzjianmei
发表于 2010-4-2 18:47:00
出现向高压板式送液时泵后压力和流量波动很大,说明操作人员操作时液氧泵的变频、回流阀和外送阀三阀之间的配合不好而导致液氧泵产生气蚀现象,我们也出现过这种情况。记得当时的压力波动挺大的,最后找到了一个相对平衡的平衡点才好了。个人觉得先开放空阀,再缓慢提压,达到额定压力后,氧泵回流阀、放空阀投自动;
gupeijunzhang
发表于 2014-9-30 19:44:50
不错!写的很好!受教!!!!!!