风机轴瓦正常供油居然烧掉
8月18日早上6点,鼓风机跳闸,原因是轴瓦温度高,连锁保护切断电源。后检查是DCS板卡的问题,八点多,启动风机,启动了两次,每次启动,电机(2000KW)刚启动,电源都断掉,造成整个三万五高压跳。第二次,有人发现偶合器轴瓦冒出了烟,可能是雾,白色,拆开轴瓦,有点磨掉。为什么油泵正常供油的,盘车也很轻松的,风机轴瓦会有点磨掉呢?
叫风机厂家,维修人过来,费用两万块,准备带套备用的轴瓦过来,开口十八万,狮子大张口,被领导否定了,我们有套备用的,更换。
请坛友帮我分析一下原因,谢谢了
请说明白到底是耦合器轴瓦磨损还是风机轴瓦磨损?一块轴瓦的话两万来块钱吧。 违反风机操作规程 本帖最后由 我爱化学工艺 于 2012-8-20 12:24 编辑
没有违反操作规程啊,我们按章开风机的,风机停了,惯性的转动有高位油箱供油润滑。
油泵正常,并不代表每片轴瓦供油正常。因为进瓦前的油管路上还有一片小节流孔板,孔板开孔的直径约为5mm,这个小孔很容易被机械杂质堵塞,因此开车前要通过观察供油情况的玻璃罩检查每片瓦供油情况,风机运行中也要经常检查。 启动风机,启动了两次,每次启动,电机(2000KW)刚启动,电源都断掉,造成整个35kv高压跳,显然违反风机操作规程,高位油箱的油无法保证耦合器轴瓦和风机轴瓦润滑和冷却,轴瓦烧坏也在情理之中。 我曾和楼主讨论过这个话题,我把我们的事故和大家分享一下,希望能给大家帮助。
当时是油板换侧的冷却水瞬间断水,造成油温升高,而且当时解了油温保温,造成油箱内油温过高,液体气剧膨胀,爆炸引起电缆失火,整个电机,风机全烧。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/89/33/89_200_200.jpg
鼓风机每次启动前,油泵都是先开启达半个小时之上轴瓦拆开后有些磨掉
保护应该动作啊,那么多的参数不正常了,水压为0,油温、所有轴瓦温度都超标了,为什么保护没动作呢?