烟花已散 发表于 2012-9-22 10:22:10

最近循环水铁离子总是超标

各位大侠你们是怎样控制循环水铁离子不超标的?

双儿 发表于 2012-9-22 11:04:00

你们用的是什么水,不是自来水吗,我们用的自来水,总管路改为PVC,在硫酸区内的管路是螺旋钢管的,没发现铁离子超标。

烟花已散 发表于 2012-9-23 10:00:51

我们用的是一次除盐水,铁离子总是降不下来

烟花已散 发表于 2012-9-26 20:40:45


双儿 发表于 2012-9-22 11:04

                              
登录/注册后可看大图
你们用的是什么水,不是自来水吗,我们用的自来水,总管路改为PVC,在硫酸区内的管路是螺旋钢管的,没发现铁 ...
总管道改PVC管道是不可能的了,一方面工程太大,另一方面PVC管道容易出现跑冒滴漏现象,再说冶炼厂也不可能为了一个硫酸车间就把原来的管道改掉,并且还牵扯到动力车间和其他车间。

双儿 发表于 2012-9-22 11:04:00


烟花已散 发表于 2012-9-23 10:00

                              
登录/注册后可看大图
我们用的是一次除盐水,铁离子总是降不下来
这水是不是用在锅炉上,以前我们遇到过,主要是管道中,你应先看看是铁锈还是铁离子,如管道不改应加设备除铁离子。

xinglh@tom.com 发表于 2012-9-27 08:49:11

水中的总铁来源于两方面,补水、腐蚀产物。也有时是测定原因,这另当别论。
在补水恒定的情况下,腐蚀产物是主要的来源。所以,循环水铁离子反映了设备腐蚀状况。
你可以采用一些方法降低系统的腐蚀性。例如增加pH、涂料防护、增加硬度或添加缓蚀剂。

zhouaq 发表于 2012-9-23 10:00:00

虽然我们不是冶炼厂,当也发生过铁超标的事情,主要是水质指标没控制好,酸性物料漏到循环水里了,PH最低达到3.5,检查发现有些换热器局部腐蚀,铁含量高,相当于用酸清洗了,又重新进行了预膜,
页: [1]