dscjf 发表于 2012-11-17 14:22:21

酸槽堵漏

请问有没有带酸进行酸槽堵漏的技术

sheshou 发表于 2012-11-17 14:41:04

有的,要看你什么酸?组分如何?压力如何?温度如何?等等。

dscjf 发表于 2012-11-17 14:52:16


sheshou 发表于 2012-11-17 14:41

                              
登录/注册后可看大图
有的,要看你什么酸?组分如何?压力如何?温度如何?等等。
93浓硫酸,温度50度,压力20千帕

aaat 发表于 2012-11-17 14:41:00

使用硅胶堵漏

sunjl1981 发表于 2012-11-17 16:32:29

可以进行带压堵漏,有专门的这个公司,做适当的卡具,然后注胶,可以封堵,效果很好

sheshou 发表于 2012-11-18 08:39:16

本帖最后由 sheshou 于 2012-11-18 12:28 编辑

dscjf 发表于 2012-11-17 14:52

                              
登录/注册后可看大图
93浓硫酸,温度50度,压力20千帕
可以的。
我们堵过常压的98%浓硫酸;也堵过50度以上,压力20千帕以上的其它介质。
你可以在百度网页直接搜 “地名+带压堵漏”,会有很多公司,天津和江苏有很多这样的公司的。
再有要根据现场漏点的实际情况制定可行的堵压方案。
注意下防腐胶的成分!

落日 发表于 2012-11-18 12:23:30

用巧克力和面粉都可以堵漏,前提是别漏的太大

caj-0428 发表于 2012-11-17 14:52:00

不知道你的酸槽是哪个部位泄漏?如果是底部泄漏的话,卧式槽子一定没问题,百分之百能堵好,而且可以不停车施工。如果是立式槽子底部泄漏,只能停车处理。《硫酸工业》后插上有相关的施工单位,可以找一下。