infowang2006 发表于 2009-9-12 10:53:52

关于手动蝶阀维修的问题

本帖最后由 infowang2006 于 2009-9-12 11:59 编辑
本人在施工现场遇到了奇怪的现象:
  转化工段新建工程三个焊接式手动蝶阀打不开(DN500及DN600),而焊接式电动蝶阀没有问题。拆下阀门外部的传动装置、支架及盘根,加入柴油后,两个人用加力杆橇,一点反映都没有。可以肯定的是阀门里面没有杂质,现场全部是二保焊,也不应该是焊接变形,前后都加有仪表阀门,已作接通大气处理,也不应该是压差的问题。望请各位师傅指教!

jiangzhen2009 发表于 2009-9-12 19:43:14

楼主有没有打开阀门检查传动机构里面齿轮,限位装置等有没故障或错位?新阀门不会出现两端填料密封卡塞的现象,我们现在转化工段的阀门在使用的过程中的调节幅度相对较小有时会出现卡塞现象,不过简单处理就OK了。

infowang2006 发表于 2009-9-14 10:02:02

我在现场能拆的全部拆了,蜗轮蜗杆没有问题,楼上分析的原因中很有可能是阀内周圈的密封填料卡死了。

bdsp001 发表于 2009-9-14 10:51:29

检查一下阀门的下端盖,清理一下阀轴座有没有卡塞。

shenxirong2006 发表于 2009-9-15 14:22:20

首先是阀位限位是否反向,呵呵,要是反了,无论您如何玩都是打不开的,如果还是如此,在阀板边上开一小手孔,用一小锤子在阀板上敲敲就应可以了。

雪子 发表于 2009-9-15 19:58:51

应该是轴被酸泥腐蚀死了,所以开不动

infowang2006 发表于 2012-11-28 14:08:55

最终原因为:管道焊接后产生的扭力,导致阀体外部变形,将阀板卡住。处理方法是:当切开阀门一端焊接接头时,阀门已能自由开启,对阀门前后的管道进行了加固处理后再行焊接该接头。