没有鼻子的大象 发表于 2012-9-28 10:26:46

浓硫酸储槽上的脱水器

现在安全局要求浓硫酸储槽上全部安装脱水器,因浓硫酸具有很强的吸水性,此脱水器的工作原理应该是,DN25进酸口进酸,与放散口之间有隔板隔开(隔绝空气),呼吸口与储罐顶连接(DN80),泄酸口为DN20,介质充满管子

maohaibo 发表于 2012-11-28 10:19:36

本帖最后由 maohaibo 于 2012-11-28 11:26 编辑
我正在做4台5000m3浓硫酸储槽的工艺设计工作,每个储槽顶部设置两台脱水器,脱水器公称直径为DN500,进酸口管径为DN80,排酸口管径为DN25,脱水器与储槽连接管径为DN150,脱水器对空管径为DN150,与你们选的脱水器出入比较大,不知道你们是参照的哪些规范?

renyi7552 发表于 2012-11-28 23:38:02

现实中很多人都把这个搞错,包括设计和使用搞错,这个挺简单的

裴清华 发表于 2012-11-29 08:44:57


renyi7552 发表于 2012-11-28 23:38

                              
登录/注册后可看大图
现实中很多人都把这个搞错,包括设计和使用搞错,这个挺简单的
就以2楼5000M3的储槽为例说说正确的做法及原理。学习一下

renyi7552 发表于 2012-11-28 23:38:00


裴清华 发表于 2012-11-29 08:44

                              
登录/注册后可看大图
就以2楼5000M3的储槽为例说说正确的做法及原理。学习一下
为什么说接错,用错,脱水器主要是脱出进入罐内其中的水分,排气并不需要脱出,即向贮槽进液体一般不需要喷硫酸,外送硫酸才需要喷硫酸,很多刚好搞反了

maohaibo 发表于 2012-11-29 09:08:37


renyi7552 发表于 2012-11-29 09:08

                              
登录/注册后可看大图
为什么说接错,用错,脱水器主要是脱出进入罐内其中的水分,排气并不需要脱出,即向贮槽进液体一般不需要 ...
我们正是这样设计的,硫酸外运时将脱水器充满硫酸,除去进入储槽的空气水分;而硫酸进储槽时,空气是出去的,但是脱水器可以起到液封的作用;当脱水器中的浓硫酸稀释到70%以下时,就需要卸完,重新打如浓硫酸。