温柔在左边 发表于 2012-6-27 09:25:33


youngking77 发表于 2012-6-27 09:25

                              
登录/注册后可看大图
1、你们的板换是什么材质,两侧介质是什么,结垢在哪侧?
    2、不搞清楚就别给乱支招,科学不是猜 ...
我们的板是钛合金,一侧是稀算,一侧是循环水,水侧结垢。

njgygs 发表于 2012-6-27 10:41:45

本帖最后由 njgygs 于 2012-6-27 13:56 编辑
你用稀硫酸泡有什么用?稀硫酸和水垢(一般是碳酸钙)可以反映生成硫酸钙和二氧化碳和水。硫酸钙是微溶物,会附着在碳酸钙表面阻止反应进一步发生!你应该先取垢样却定是什么类型的垢,在采取对应方法,别一上来就硫酸泡。另外要想消除水垢,也可以看看我的设备。预先结垢并排出系统。

njgygs 发表于 2012-6-27 12:55:42


双儿 发表于 2012-6-26 13:11

                              
登录/注册后可看大图
254 MSO 是不能用盐酸的,会加剧它的腐蚀。
常温下盐酸应该没问题吧,。。。。。。。。。

youngking77 发表于 2012-6-27 09:25:00

这种水垢不能用通常的稀释酸,盐酸、硫酸、草酸、甲酸都会和钛反应,破坏设备,你可以选择有机溶剂型除垢剂,那是很平常的,如果你不知道怎么用,就找专业的清洗单位,或者设备制造单位,我们就是专门搞钛的,钛很宝贵,任何清洗首先要考虑保护设备本身。

liuzengrong54 发表于 2012-6-27 13:42:38


linksysr 发表于 2012-6-26 11:18

                              
登录/注册后可看大图
你可以用稀盐酸或者稀氢氟酸泡。具体看板换是什么材质。
绝对不能用盐酸清洗,只能用稀硝酸清洗,这是厂家提供给我们操作规程!

orange1220 发表于 2012-6-27 13:54:56

解决办法我有两个介意:第一:你可以把稀硫酸加热到50度左右试验下,我们结垢这们清洗效果明显,
                      第二:考虑上一台高频电子阻垢仪,这个效果也比较明显,市场上好我阻垢仪效果都不好,小心买到假的。望参考

金方圆 发表于 2012-6-26 13:11:00

安装超声波除垢器,好的超声波除垢器除垢效果很理想的

wanzhou1234 发表于 2012-6-27 13:59:01

了解了。关键问题是你们厂循环水水质太差。你们难道没加缓蚀阻垢剂么?我们每个班(8小时),夏季加6桶,冬季加4桶,25kg/桶

hnfxl689 发表于 2012-6-28 06:26:04


温柔在左边 发表于 2012-6-23 11:09

                              
登录/注册后可看大图
已经结死在板上了,酸泡都没用,高压估计没什么效果吧,不过会试试看。
高压柱塞泵水压达到40MPa以上,完全可以清洗掉的;

Bleach008 发表于 2012-6-26 11:18:00

我公司的循环水质太差,也经常结垢,我们是找专门的清洗公司进行清洗的。
页: 1 [2]
查看完整版本: 板式换热器