净化稀酸收集地沟防腐
车间净化稀酸收集地沟原来为水泥基础+酚醛树脂贴瓷板,到处起层、掉落,现在准备重新防腐,采用什么方法好?请诸坛友指导指导。我只知道我们这的稀酸池是贴了一层耐酸砖的 因为耐酸胶泥不防渗,最好先在清理干净的基础上用环氧玻璃钢打5mm厚的底,再在玻璃钢上用KPI胶泥粘耐酸瓷板。 给你一个简单的方法吧:
用PVC管做稀酸地沟,接口处用环氧胶泥密封,彻底解决稀酸地沟渗漏了。当然也可以用半圆的PVC管。
我们就是这么做的,以前地沟渗漏,自查改了后,到现在为止没漏过
static/image/smiley/default/lol.gif
我同意楼上的观点,用厚壁的PVC管做地沟,只要搭接处不渗漏其本万无一失,再有可以做玻璃钢U型槽壳道理也是一样的,不过效果没有这个好。 根据地沟规格,用玻璃钢的适用范围能大些,关键用的玻璃钢是耐腐蚀的。
双儿 发表于 2013-3-7 09:16
登录/注册后可看大图
我同意楼上的观点,用厚壁的PVC管做地沟,只要搭接处不渗漏其本万无一失,再有可以做玻璃钢U型槽壳道理也是 ...
如何施工的,能不能介绍一下?我们的地沟宽窄不一,施工有难度。