一诺张 发表于 2012-8-13 10:32:34

硫酸管道维修过程中出现爆鸣的原因

碳钢的浓硫酸管道,出现沙眼,在将内部的硫酸排出后,电焊补焊的过程中,出现爆鸣声音,出现爆鸣的原因应该是有氢气产生,然后发生“爆炸”,至于产生氢气的原因,现在有两个说法,一个是与碳钢反应,产生氢气,一个是自身受热分解产生氢气,这两种说法哪个更合理?
另外,对于硫酸管道的补焊或者焊接、气割等操作,都应该注意哪些事项,采取哪些措施,请指教!谢谢~

cnoocwyj 发表于 2012-8-13 17:04:42

这两种可能都有。1、如果平时酸管道是充满的,不可能有氢气存在。2、酸排完后残余的酸受潮变稀与铁反应放出氢气。3、最好把焊接的管道置换干净,也可以给点氮气,把氢气赶走。

lhdn123 发表于 2013-3-14 23:40:29


static/image/smiley/default/smile.gif
用氮气吹扫,保证安全

z39916480 发表于 2013-3-15 08:36:06

不仅仅是管道,包括存储硫酸的存储、设备,在检修前都应该充分置换,排净氢气,以确保安全

z39916480 发表于 2013-3-15 08:36:17

不仅仅是管道,包括存储硫酸的存储、设备,在检修前都应该充分置换,排净氢气,以确保安全

洞庭 发表于 2013-3-15 10:51:20

楼主所说的应属违章作业,动火前不管怎样都要做动火分析。分析不合格,吹扫或拆除管线维修,在该打盲板的必须打盲板,不然容易发生人身伤亡事故。

liubingquan 发表于 2013-3-18 13:24:59

焊管道··我们都需要充氮气
页: [1]
查看完整版本: 硫酸管道维修过程中出现爆鸣的原因