cyxcz 发表于 2013-6-27 10:31
登录/注册后可看大图
从最下面一张图来看,这个施工有问题,不符合耐酸砖砌筑标准,纵向缝已经重叠了(图片左侧)。
你的图片是那本书里的,分享一下呗,最近我这也有个耐酸砖安装的,借鉴一下经验,谢谢!另外图片左面的貌似没有重合,应该是拍摄角度问题。
本帖最后由 cyxcz 于 2013-7-4 11:06 编辑
lishu927 发表于 2013-7-3 12:42
登录/注册后可看大图
你的图片是那本书里的,分享一下呗,最近我这也有个耐酸砖安装的,借鉴一下经验,谢谢!另外图片左面的貌 ...
我的截图来源于“HGJ229-91化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范”(网上可以找到下载),至于图片中的纵向砖缝重叠问题,可仔细看下图中红线圈出部分,这个不可能是拍摄角度问题,呵呵。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/96/03/12_200_200.jpg
页:
1
[2]