干燥塔放酸管堵塞
检修时发现,干燥塔回酸管处排液管被碎瓷环堵塞,已经完全不通。回酸管u型弯处酸满管,无法排净,阳极保护无法检修。请众坛友帮忙想想办法,看如何解决。回复必有重奖,办法被采用者奖励魅力2个。
排酸管堵死,管道内有存酸。没有放酸口。办法1:在立管上找一方便打开处拆开,插入虹吸管,把酸吸出来。2:在方便放酸处,做一个接酸槽,打开管道法兰慢慢放,当然要穿戴好防护品。注意:都是带酸作业,一定注意安全! 现状:立管满酸 在立管最高处也是满酸? 管道安装问题,管道倾角反了,弯头处也有一定积酸。 戴好防护用具,直接缓慢拆开U形管与塔的法兰法连处,用容器收集回收。
建议以后在U形管底部增加一个DN80的放净阀门。
U形管与塔的法兰法连处位置更高 一个小问题引出了大麻烦。 回酸管u型弯处酸满管,无法排净,阳极保护无法检修。就是说阳极保护与U形管联通,U形管内满酸,阳极保护也满酸。阳极保护应该有排酸口吧,从阳极保护排酸可以吧。 看不明白你们的讨论,感觉楼主提出的问题并不复杂,先把阳保内的酸放尽,然后在回酸管最低处法兰慢慢打开逐步放酸,逆向放,U弯的另一端先不管,待一边放尽后,取下直管,清理U管弯头处碎瓷环,后面的问题便可解决。
页:
[1]
2