hbyfshzs 发表于 2013-7-27 14:37
登录/注册后可看大图
停运凉水塔风扇是否为水轮机驱动
不是,采用电机驱动
建议不要采取关小水侧阀门,水温不要过高,这两种情况长时间会造成管程结垢堵塞。酸温可利用旁通进行降温,不通过阳极保护,提高酸温。
我厂有过这种情况,水侧出口温度高形成气堵,加大泵出口压力,很快解决。
twenjin 发表于 2013-7-29 10:02
登录/注册后可看大图
建议不要采取关小水侧阀门,水温不要过高,这两种情况长时间会造成管程结垢堵塞。酸温可利用旁通进行降温, ...
气堵,这个气室主要在那个部位形成?能否通过排污阀将气体排除?这个分析不错。
页: