锅炉药剂添加量求助
本装置有一蒸发量60吨压力3.82Mpa的余热锅炉,现是采用Na3po4 NaOH添加控制PH值碱度 请教各位以上两种药剂添加量应该怎么控制!!谢谢!!!很凑巧,我们厂跟你们一样,也是在锅炉中只加两样药剂:磷酸三钠、氢氧化钠。但是我们的锅炉出力比你们小,我们只是5吨锅炉,2.5MPa。
具体添加量,不好定,我们是通过测定“给水硬度”、“锅水碱度”、“PH值”来定添加量的,要求:给水硬度小于0.030mmol/L、酚酞锅水碱度4.0~10.0、全锅水碱度:6.0~12.0、PH值:8.5~9.0。根据这3个指标来控制添加量,目前我们都能控制好这三个指标,经过几次停产检修检查,锅炉都能很好运行,保养得不错。
个人经验,一家之言,只起参考作用,望对你们有一定作用。望指正。
ychina 发表于 2013-8-24 09:06
登录/注册后可看大图
很凑巧,我们厂跟你们一样,也是在锅炉中只加两样药剂:磷酸三钠、氢氧化钠。但是我们的锅炉出力比你们 ...
谢谢!指教!请问指标发生变化,药剂这样添加了!!
根据炉水硬度添加,保证GB l磷酸根5-15就行
168ZY211168 发表于 2013-8-24 09:25
登录/注册后可看大图
谢谢!指教!请问指标发生变化,药剂这样添加了!!
添加药剂,目的是为了保证指标在规定范围内。如果指标低于规定范围,要适当加量,如果指标超过规定范围,要适当减量。经过一定时间的控制,就能保持稳定的添加量,也就能保持基本不变的添加量。