酸冷器底座支撑安装
一般安装都是一端固定在基础上,另一端直接放在基础的预埋件上,现在想两端都直接放在预埋件上,安全系数怎么样》??????????????????????????膨胀系数还是要考虑吧,酸冷器泄露比较麻烦。
外星人漫游 发表于 2013-9-12 11:23
登录/注册后可看大图
膨胀系数还是要考虑吧,酸冷器泄露比较麻烦。
现在想两端都不固定,按照设计是一段固定的
romantic2008 发表于 2013-9-12 11:38
登录/注册后可看大图
现在想两端都不固定,按照设计是一段固定的
这个可以,我厂是这样安装的。
外星人漫游 发表于 2013-9-12 15:20
登录/注册后可看大图
这个可以,我厂是这样安装的。
谢谢,哦了
安全一点是一端固定一端自由,这样放不是不可以但管道受力了
bccybb 发表于 2013-9-12 16:51
登录/注册后可看大图
安全一点是一端固定一端自由,这样放不是不可以但管道受力了
一端固定一端自由,管道不也是同样受力了吗,求解
romantic2008 发表于 2013-9-12 17:20
登录/注册后可看大图
一端固定一端自由,管道不也是同样受力了吗,求解
不一样了,如果设备有位移则首先是支座受力,而这样摆在基础上就是用管道受力及支座摩擦力来阻止,因此管道受力更大。 不固定也一样,膨胀后固定,但是不要焊死,支撑一下就可以,我是这么处理的不知道正确不。 不知道你们为什么不按规定去安装,非得乱搞
static/image/smiley/default/sweat.gif
页:
[1]