HRS酸浓表故障跳车
最近这个轮班,六天跳车三次,前两次都是HRS一级酸浓表,现场变送器烧毁,酸浓低低跳的,搞的现在都不敢投酸浓低-低联锁了,今天又来一次风机进汽压力低低跳,真痛苦!呵呵,没有办法,我这里因为调试风机油泵连锁,也 跳车 不投的话 设备损坏了咋办啊
娃娃小迷糊 发表于 2013-9-19 21:23
登录/注册后可看大图
不投的话 设备损坏了咋办啊
现在就投了个酸浓低--低联锁稀释器加水加气,风机和酸循环泵联锁不投。
要是还不行咋办啊
娃娃小迷糊 发表于 2013-9-19 22:24
登录/注册后可看大图
要是还不行咋办啊
要还是不行,那就不要这个酸浓了,反正还有两个酸浓表,加人工分析,我就不信开不起来!!!!
连锁不是越多越好,多了固然安全系数高,单带来的跳车概率更高。要权衡考虑,做连锁,也可以随着系统稳定逐步投入连锁。 还是不连锁的好,只要操作认真点,比连锁安全。再说了,你的仪表配置真的那么过硬吗?还是人来得真实点。 我们低温回收不连锁的,风机轴瓦 油温 连锁跳闸,其他不联锁的,不过报警系统要完好,主要是声音报警,因为人不可能每一秒都盯着电脑屏幕的 我们只投了一个关键性的连锁