裴清华 发表于 2013-2-21 09:04:47

管道崩裂

昨晚二吸泵跳闸一小时左右(从发现到处理好),未停车,泵启动2分钟后回酸管弯头及直管两个法兰处崩裂漏酸停机4小时。请大家讨论管道崩裂原因及操作错误有哪些?

htzgbjbs 发表于 2013-2-21 09:22:06

回酸管弯头及直管两个法兰处崩裂。按此情况看,管道是铸造件,崩裂原因应该是管道应力大造成。

言之有理 发表于 2013-2-21 09:40:30

1二吸泵跳闸一小时左右(从发现到处理好),未停车,违反操作规程,跑了不少SO3;
2离心泵操作步骤是先把离心泵的进口阀全部打开待离心泵泵腔内充满液体后,关闭出口阀,启动电动机,待电动机转速正常后,才能逐步打开出口阀,调整到所需工况。

z39916480 发表于 2013-2-21 11:21:40


言之有理 发表于 2013-2-21 09:40

                              
登录/注册后可看大图
1二吸泵跳闸一小时左右(从发现到处理好),未停车,违反操作规程,跑了不少SO3;
2离心泵操作步骤是先 ...
泵应该是液下泵,回酸管是铸铁管,因管道应力问题导致弯头、直管法兰崩裂。是不是酸温过高引起的?
裴版主硫酸系统后面还有尾气处理,用石灰作为吸收剂,应该不会引起污染问题。

言之有理 发表于 2013-2-21 09:40:00

液下泵是悬臂式免维护液下式离心泵

z39916480 发表于 2013-2-21 11:28:25


言之有理 发表于 2013-2-21 11:28

                              
登录/注册后可看大图
液下泵是悬臂式免维护液下式离心泵
请注意:泵启动2分钟后回酸管弯头及直管两个法兰处崩裂漏酸

hbyfshzs 发表于 2013-2-21 13:06:40


z39916480 发表于 2013-2-21 13:06

                              
登录/注册后可看大图
请注意:泵启动2分钟后回酸管弯头及直管两个法兰处崩裂漏酸
可能是回酸管在酸泵跳闸后直接与烟气接触温度较高,启泵后回流的酸温度低于管道温度较多,剧烈的温度波动造成的管道收缩破裂

z39916480 发表于 2013-2-21 11:28:00


hbyfshzs 发表于 2013-2-21 14:18

                              
登录/注册后可看大图
可能是回酸管在酸泵跳闸后直接与烟气接触温度较高,启泵后回流的酸温度低于管道温度较多,剧烈的温度波动 ...
有这种可能。

zxl731002 发表于 2013-2-21 14:18:39

1、回酸管再进气口附近 气体温度直接会引起回酸管处温度升高 2、铸铁管壁厚,热冷变化易引起管道破裂 3不开吸收泵的应急措施很不科学

yuanlukanyun 发表于 2013-2-21 13:06:00

泵跳闸后长时间没有发现,操作工干什么去了?你们没有液位计和报警装置?难道烟囱没有冒大烟?
页: [1] 2