硫酸储槽的焊接?
硫酸储槽槽体渗漏后的焊接因为内部反应有氢气,采取哪一种焊接方式或是处理方式比较好呢?难道不用隔断系统,清洗置换分析合格再进行焊接作业?有经验的坛友说说 按安全规程来说,需要用隔断系统,清洗置换分析合格再进行焊接作业。但是,硫酸槽清洗置换不是那么容易的。一般来说,焊接前吧液位控制到泄露点以下,进行充分的通风换气,应该能保证氢气指标合格。 感觉还是危险
我们计划将储槽内酸放空,通风放置半月,然后再补焊。不过总感觉即使放空,槽壁上的残留酸会对槽壁腐蚀,还是会产生氢气,头大
凤舞九天1022 发表于 2014-8-5 12:36
登录/注册后可看大图
感觉还是危险
我们计划将储槽内酸放空,通风放置半月,然后再补焊。不过总感觉即使放空,槽壁上的残留酸会 ...
不用想得那么复杂,放得越久不是危险因素越多嘛,顶部两个风机,一吹一抽,加强通风置换,底部有放空的地方打开更好,氢气密度小,往上走,几个小时后动火,一切OK,我们成功处置2500立方大罐两次,都是底阀漏酸。 储罐上下人孔都打开排气,能安装抽风机更好。 必须将罐内的酸放空后才可以作业焊接,焊接前需要打磨